PLANTAS DE EMERGENCIA
Página 1 de 1.
PLANTAS DE EMERGENCIA
Una planta de emergencia es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizadas cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico.
Clasificación de las plantas de emergencia.
a) De acuerdo al tipo de combustible:
- Con motor a gas (LP) ó natural.
- Con motor a gasolina.
- Con motor a diesel.
- Sistema Bifuel (diesel/gas)
b) De acuerdo a su instalación.
- Estacionarias.
- Móviles.
c) Por su operación.
- Manual.
- Semiautomática
- Automática (ATS)
- Automática (sincronía/peak shaving)
d) Por su aplicación.
- Emergencia.
- Continua.
Las plantas de emergencia para servicio continuo, se aplican en aquellos lugares en donde no hay energía eléctrica por parte de la compañía suministradora de éste tipo, o bien en donde es indispensable una continuidad estricta, tales como: en una radio transmisora, un centro de cómputo, etc.
Las plantas de emergencia para servicio de emergencia, se utilizan en los sistemas de distribución modernos que usan frecuentemente dos o más fuentes de alimentación.
Una planta de emergencia consta de las siguientes partes:
1) Motor de combustión interna.
a) Sistema de combustible.
b) Sistema de lubricación.
c) Sistema de enfriamiento.
d) Sistema de gases de escape.
e) Sistema de arranque.
2) Generador de corriente alterna.
a) Sistema de excitación.
b) Sistema de regulación de voltaje.
3) Sistema de control, protección, medición y alarmas (incluye instrumentación).
4) Sistema de transferencia automática (incluye modulo de protecciones eléctricas).
Para elegir correctamente una planta de emergencia tener en cuenta:
Piense bien el uso presente y futuro que va a dar al equipo, y compre exactamente lo que requiere. Si compra más de lo que necesita, tendrá gastos innecesarios: primero al adquirir el equipo y luego el consumo. Estos dos factores elevan su costo en forma proporcional a la potencia. Contrariamente si adquiere uno más chico de lo que necesita, tendrá mucho más gastos debido a las sobrecargas.
Elija siempre marcas y proveedores que le aseguren stock de insumos además de un lapso de garantía de fabricación.
Instale en un lugar adecuado, ventilado libre de polvo y humedad.
Proteja su inversión dándole un correcto mantenimiento y cuidando el combustible.
Mantenga la instalación eléctrica en perfectas condiciones y no coloque elementos improvisados.
Cuide la seguridad. La energía generada por un grupo electrógeno es tan peligrosa como la de la red.
Todos los valores y datos son orientativos y tienen como objeto brindar un panorama general.
Es fundamental no realizar una incorrecta interpretación. Para sus cálculos consulte a personas calificadas.
Reducción de ruido generado por la planta de emergencia.
El encabinado acústico cuando sea solicitado por el usuario para grupo generador (Planta de emergencia) (incluye motor de combustión interna y generador), se debe aplicar de acuerdo a lo siguiente:
a) Para capacidad de 30 Kw (37,5 kVA) hasta 1 500 Kw (1 875 kVA).en potencia base (prime o uso continuo), ubicado en áreas industriales, no se requiere.
b) Para capacidad de 700 Kw (875 kVA) y mayores en potencia base (prime o uso continuo), ubicado en áreas administrativas y hospitales se suministrará con encabinado acústico.
Seguridad.
Antes de la puesta en marcha revise el estado de las conexiones y compruebe que no hay nada que pueda impedir la rotación del motor.
Controle que los orificios de entrada y expulsión de aire no están obstruidos, además evite que al generador recircule aire caliente evacuado por el mismo generador o por el motor. Ello provocará daños graves en la planta de emergencia.
Los gases de escape de la planta de emergencia pueden contener monóxido de carbono, que es venenoso. No ponga en marcha la planta en sitios cerrados, colóquela en un lugar amplio y bien ventilado.
No utilice la máquina en sitios sin protección contra la lluvia.
No toque el generador ni el motor con las manos húmedas, pues la planta puede estar caliente o cargada eléctricamente.
Ponga a tierra el generador para evitar choques eléctricos.
No tenga materiales inflamables cerca de la planta durante el funcionamiento de ella.
Cuando llene el depósito de combustible, pare el motor y tenga cuidado de no derramar el combustible.
No ubique la planta cerca del fuego que produzcan sopletes o chispas de soldadura.
No fume mientras llena el depósito.
Limpie el combustible derramado, ya que puede producir fuego y posibles explosiones.
Balancee correctamente las fases del generador cuando conecte lámparas fluorescentes, porque éstas pueden causar daños en los bobinados aún con cargas muy bajas por el efecto estroboscópico.
Recomendaciones para el buen funcionamiento de una planta de emergencia.
1. - Procure que no entre tierra y polvo al motor, al generador y al interior de los tableros de control y transferencia.
2. - Conserve perfectamente lubricado el motor y la chumacera o chumaceras del generador y excitatriz.
3. - Cerciórese que está bien dosificado el combustible para el motor.
4. - Compruebe que al operar el genset se conserve dentro de los rangos de operación:
a) Temperatura del agua 160 a 200°F.
a) Presión de aceite 40 a 60 Lbs.
b) Voltaje 208, 220, 440, 480V.
c) Frecuencia 58 a 62 Hz.
d) Corriente del cargador de batería 0.8 a 3Amps
PRECAUCIÓN: Los valores de presión en motores a partir de 600kW – 3000kW son mayores, por lo que se recomienda, verificar el manual de operación del motor.
5.- Los motores nuevos traen un aditivo que los protege de la corrosión el cual dura 12 meses, después de éste período deberá cambiarse el agua y ponerle nuevamente aditivo, además evitar fugas y goteras sobre partes metálicas.
Es necesario utilizar anticorrosivo, anticongelante en la mezcla recomendada por el fabricante del motor dependiendo de la zona donde se ubicará y trabajará el grupo electrógeno.
En general hay que prevenir y evitar la corrosión a toda costa de los componentes de la planta de emergencia
6. - Hay que procurar que se cuente siempre con los medios de suministro de aire adecuados por ejemplo:
a) Aire limpio para la operación del motor.
b) Aire fresco para el enfriamiento del motor y generador.
c) Medios para desalojar el aire caliente.
7. -. Compruebe siempre que la planta de emergencia gira a la velocidad correcta por medio de su frecuencímetro o tacómetro.
8. - Entérese del buen estado de su equipo, para que cuando se presente una falla por insignificante que ésta sea, se corrija a tiempo y adecuadamente, para tener su equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.
9. - Implante un programa para controlar el mantenimiento de la planta de emergencia.
Elabore una bitácora para anotar todos los datos de la vida del grupo, y por medio de ella compruebe la correcta aplicación del mantenimiento.
Para mayor información visite: www.balperin.com.mxwww.balperin.com.mx
Clasificación de las plantas de emergencia.
a) De acuerdo al tipo de combustible:
- Con motor a gas (LP) ó natural.
- Con motor a gasolina.
- Con motor a diesel.
- Sistema Bifuel (diesel/gas)
b) De acuerdo a su instalación.
- Estacionarias.
- Móviles.
c) Por su operación.
- Manual.
- Semiautomática
- Automática (ATS)
- Automática (sincronía/peak shaving)
d) Por su aplicación.
- Emergencia.
- Continua.
Las plantas de emergencia para servicio continuo, se aplican en aquellos lugares en donde no hay energía eléctrica por parte de la compañía suministradora de éste tipo, o bien en donde es indispensable una continuidad estricta, tales como: en una radio transmisora, un centro de cómputo, etc.
Las plantas de emergencia para servicio de emergencia, se utilizan en los sistemas de distribución modernos que usan frecuentemente dos o más fuentes de alimentación.
Una planta de emergencia consta de las siguientes partes:
1) Motor de combustión interna.
a) Sistema de combustible.
b) Sistema de lubricación.
c) Sistema de enfriamiento.
d) Sistema de gases de escape.
e) Sistema de arranque.
2) Generador de corriente alterna.
a) Sistema de excitación.
b) Sistema de regulación de voltaje.
3) Sistema de control, protección, medición y alarmas (incluye instrumentación).
4) Sistema de transferencia automática (incluye modulo de protecciones eléctricas).
Para elegir correctamente una planta de emergencia tener en cuenta:
Piense bien el uso presente y futuro que va a dar al equipo, y compre exactamente lo que requiere. Si compra más de lo que necesita, tendrá gastos innecesarios: primero al adquirir el equipo y luego el consumo. Estos dos factores elevan su costo en forma proporcional a la potencia. Contrariamente si adquiere uno más chico de lo que necesita, tendrá mucho más gastos debido a las sobrecargas.
Elija siempre marcas y proveedores que le aseguren stock de insumos además de un lapso de garantía de fabricación.
Instale en un lugar adecuado, ventilado libre de polvo y humedad.
Proteja su inversión dándole un correcto mantenimiento y cuidando el combustible.
Mantenga la instalación eléctrica en perfectas condiciones y no coloque elementos improvisados.
Cuide la seguridad. La energía generada por un grupo electrógeno es tan peligrosa como la de la red.
Todos los valores y datos son orientativos y tienen como objeto brindar un panorama general.
Es fundamental no realizar una incorrecta interpretación. Para sus cálculos consulte a personas calificadas.
Reducción de ruido generado por la planta de emergencia.
El encabinado acústico cuando sea solicitado por el usuario para grupo generador (Planta de emergencia) (incluye motor de combustión interna y generador), se debe aplicar de acuerdo a lo siguiente:
a) Para capacidad de 30 Kw (37,5 kVA) hasta 1 500 Kw (1 875 kVA).en potencia base (prime o uso continuo), ubicado en áreas industriales, no se requiere.
b) Para capacidad de 700 Kw (875 kVA) y mayores en potencia base (prime o uso continuo), ubicado en áreas administrativas y hospitales se suministrará con encabinado acústico.
Seguridad.
Antes de la puesta en marcha revise el estado de las conexiones y compruebe que no hay nada que pueda impedir la rotación del motor.
Controle que los orificios de entrada y expulsión de aire no están obstruidos, además evite que al generador recircule aire caliente evacuado por el mismo generador o por el motor. Ello provocará daños graves en la planta de emergencia.
Los gases de escape de la planta de emergencia pueden contener monóxido de carbono, que es venenoso. No ponga en marcha la planta en sitios cerrados, colóquela en un lugar amplio y bien ventilado.
No utilice la máquina en sitios sin protección contra la lluvia.
No toque el generador ni el motor con las manos húmedas, pues la planta puede estar caliente o cargada eléctricamente.
Ponga a tierra el generador para evitar choques eléctricos.
No tenga materiales inflamables cerca de la planta durante el funcionamiento de ella.
Cuando llene el depósito de combustible, pare el motor y tenga cuidado de no derramar el combustible.
No ubique la planta cerca del fuego que produzcan sopletes o chispas de soldadura.
No fume mientras llena el depósito.
Limpie el combustible derramado, ya que puede producir fuego y posibles explosiones.
Balancee correctamente las fases del generador cuando conecte lámparas fluorescentes, porque éstas pueden causar daños en los bobinados aún con cargas muy bajas por el efecto estroboscópico.
Recomendaciones para el buen funcionamiento de una planta de emergencia.
1. - Procure que no entre tierra y polvo al motor, al generador y al interior de los tableros de control y transferencia.
2. - Conserve perfectamente lubricado el motor y la chumacera o chumaceras del generador y excitatriz.
3. - Cerciórese que está bien dosificado el combustible para el motor.
4. - Compruebe que al operar el genset se conserve dentro de los rangos de operación:
a) Temperatura del agua 160 a 200°F.
a) Presión de aceite 40 a 60 Lbs.
b) Voltaje 208, 220, 440, 480V.
c) Frecuencia 58 a 62 Hz.
d) Corriente del cargador de batería 0.8 a 3Amps
PRECAUCIÓN: Los valores de presión en motores a partir de 600kW – 3000kW son mayores, por lo que se recomienda, verificar el manual de operación del motor.
5.- Los motores nuevos traen un aditivo que los protege de la corrosión el cual dura 12 meses, después de éste período deberá cambiarse el agua y ponerle nuevamente aditivo, además evitar fugas y goteras sobre partes metálicas.
Es necesario utilizar anticorrosivo, anticongelante en la mezcla recomendada por el fabricante del motor dependiendo de la zona donde se ubicará y trabajará el grupo electrógeno.
En general hay que prevenir y evitar la corrosión a toda costa de los componentes de la planta de emergencia
6. - Hay que procurar que se cuente siempre con los medios de suministro de aire adecuados por ejemplo:
a) Aire limpio para la operación del motor.
b) Aire fresco para el enfriamiento del motor y generador.
c) Medios para desalojar el aire caliente.
7. -. Compruebe siempre que la planta de emergencia gira a la velocidad correcta por medio de su frecuencímetro o tacómetro.
8. - Entérese del buen estado de su equipo, para que cuando se presente una falla por insignificante que ésta sea, se corrija a tiempo y adecuadamente, para tener su equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.
9. - Implante un programa para controlar el mantenimiento de la planta de emergencia.
Elabore una bitácora para anotar todos los datos de la vida del grupo, y por medio de ella compruebe la correcta aplicación del mantenimiento.
Para mayor información visite: www.balperin.com.mxwww.balperin.com.mx
grupobfxmexico- Novat@
- Cantidad de envíos : 1
Ingeniería : Telecomunicaciones
Fecha de inscripción : 18/03/2011
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Jue Mar 10, 2022 1:53 pm por Cristo Sánchez
» FUERA CINEMÁTICA Y DINÁMICA...
Jue Nov 18, 2021 11:26 am por Cristo Sánchez
» ¿Qué materia te resultó(a) más complicada?
Miér Oct 23, 2019 10:42 am por Cristo Sánchez
» Que paso en rectoria?
Mar Sep 04, 2018 11:07 pm por toru
» acerca de horarios examen de ingreso
Vie Ago 31, 2018 11:25 pm por toru
» registro al foro
Jue Ago 16, 2018 10:52 am por toru
» ¿Que opinas de las personas que buscan barquear una materia a proposito?
Dom Mar 25, 2018 1:29 pm por Cristo Sánchez
» ¿de qué prepa vienes?
Dom Mar 25, 2018 1:10 pm por Cristo Sánchez
» Venta de Garage (PSP, AMPLIFICADOR, CÁMARA, MEMORIAS, TECLADOS)
Sáb Ene 06, 2018 8:35 pm por oliver10